공조설비설계 4차발표
페이지 정보
작성일 23-01-30 03:06
본문
Download : 공조설비설계 4차발표.pptx





온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min)
Download : 공조설비설계 4차발표.pptx( 69 )
(3) 코일(냉온수 겸용) 정면 통과 풍속 2.5 m/s 이하
외기(OA) = 1448 ㎥/h
기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa)
(6) 필터 : 형식 = 유닛식(프리필터부착)
냉수조건 : 입구 7 ℃, 출구 12 ℃ (102.8 l/min
2. 덕트 크기 결정
3. 열원 용량 결정
공조설비설계 4차발표, 냉각탑 선정, 냉각탑 주위공간, 공기조화기, 신성산업공조, 공기조화기, 열원용량, 열원, 냉온수 발생기, 냉각탑
(1) 형식 : 수평형
공조설비설계 4차발표 온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min) 공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB 출구 26.08 ℃ DB (4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h 기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa) (5) 가습기 : 형식 = 기화식 적화형 유효가습량 = 12.5 kg/h (6) 필터 : 형식 = 유닛식(프리필터부착)
출구 26.08 ℃ DB
공조설비설계 4차발표
1. 3차 발표 수정
공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB
(1) 공기조화기 선정 - 사양(1층)
설명
공조설비설계 4차발표
(5) 가습기 : 형식 = 기화식 적화형
순서
레포트 > 공학,기술계열
유효가습량 = 12.5 kg/h
4. 설계일지
(4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h
냉수코일 : 냉각능력 = 35873.6 W
(2) 풍량 : 급기(SA) = 5533.8 ㎥/h
다.