163.co.kr 공조설비설계 4차발표 > ab1638 | 163.co.kr report

공조설비설계 4차발표 > ab1638

본문 바로가기

ab1638


[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. ]


공조설비설계 4차발표

페이지 정보

작성일 23-01-30 03:06

본문




Download : 공조설비설계 4차발표.pptx








공조설비설계 4차발표-4823_01.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_02_.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_03_.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_04_.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_05_.jpg



온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min)

Download : 공조설비설계 4차발표.pptx( 69 )


(3) 코일(냉온수 겸용) 정면 통과 풍속 2.5 m/s 이하

외기(OA) = 1448 ㎥/h


기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa)


(6) 필터 : 형식 = 유닛식(프리필터부착)
냉수조건 : 입구 7 ℃, 출구 12 ℃ (102.8 l/min

2. 덕트 크기 결정



3. 열원 용량 결정

공조설비설계 4차발표, 냉각탑 선정, 냉각탑 주위공간, 공기조화기, 신성산업공조, 공기조화기, 열원용량, 열원, 냉온수 발생기, 냉각탑
(1) 형식 : 수평형
공조설비설계 4차발표 온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min) 공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB 출구 26.08 ℃ DB (4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h 기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa) (5) 가습기 : 형식 = 기화식 적화형 유효가습량 = 12.5 kg/h (6) 필터 : 형식 = 유닛식(프리필터부착)

출구 26.08 ℃ DB
공조설비설계 4차발표

1. 3차 발표 수정
공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB
(1) 공기조화기 선정 - 사양(1층)

설명

공조설비설계 4차발표

(5) 가습기 : 형식 = 기화식 적화형

순서
레포트 > 공학,기술계열
유효가습량 = 12.5 kg/h
4. 설계일지


(4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h
냉수코일 : 냉각능력 = 35873.6 W
(2) 풍량 : 급기(SA) = 5533.8 ㎥/h